Rapport d’étude de l’OQAI : qualité de l’air et confort dans les bâtiments performants en énergie
- Etienne Marx
- /
- friendlytime:the 26-05-2017
- / 705
L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) met à disposition les résultats de son étude consacrée aux bâtiments performants en énergie. La thématique de la ventilation des logements y est abordée.
Des premiers travaux menés dès 2008 avec le suivi sur 3 ans de 2 maisons performantes en énergie avait permis de mettre en lumière les difficultés rencontrées avec les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux :
- dysfonctionnement à réception dans une maison,
- débits d’extraction réglementaires non systématiquement atteints,
- difficulté d’appropriation par l’occupant (notamment difficulté d’entretien : filtres, conduits),
- dérèglement du système à l’usage,
- gênes dues au bruit de la VMC (en particulier la nuit),
- dégradation de la qualité de l’air en cas d’arrêt du système de ventilation.
Suite à ces premiers constats, La mise en place d'un dispositif de collectet de donnés à une échelle plus large a été décidé : 72 logements répartis sur 43 bâtiments ont été étudiés. Le dispositif de collecte des données définissait notamment des indicateurs de renouvellement d'air et ventilation : débits d'air et pression aux bouches de ventilation.
Concernantt le renouvellement de l’air et fonctionnement des systèmes de ventilation, les enseignements de l'étude sont comparables à ceux observés dans la CNL, avec des points de vigilance mis en avant :
- les mesures de pression réalisées aux bouches d’extraction de 16 systèmes de VMC simple flux hygroréglables sont comprises dans les plages de fonctionnement préconisées par les fabricants dans 50 % des cas ;
- les mesures de débits d’air extrait réalisées aux bouches des systèmes de VMC double flux autoréglables de 8 logements neufs sont conformes aux débits réglementaires pour les débits réduits en cuisine et les débits réduits totaux, alors qu’ils ne le sont pas systématiquement pour les débits à atteindre en cuisine (grand débit), en salle de bain et en WC.
----------
Accéder directement au Bulletin de l'OQAI n°10 présentant les résultats de l'étude (pdf, nouvelle fenêtre).
bookmarks:visit