Unirse

Cerramientos interiores entre espacios

  • Creado el 15-04-2014 con 5 publicaciones
  • VISTO 776 VECES
  • Josep Sole Bonet
    el 15-04-2014

    Se ha planteado en alguna ocasión como se introducen cerramientos verticales que separen dos zonas y que no sean "simetricos".

    Lo he verificado en un ejemplo sencillo y basta con introducir la construcción del cerramiento en un espacio (asignación directa) y después el Intesect & Matching se encarga de ver el cerramiento que corresponde al mismo en el espacio adyacente y genera automaticamente una construcción:reverse idemntica  a la que hemos introducido pero cambiando el orden de las capas.

    No hay pues problema en introducir cerrameintos asimetricos en las divisorias entre espacios.

    Isabel Sala
    el 29-04-2014

    Gracias Josep, 

    Era un tema que quedó pendiente de resolver del curso pasado.

    Intesect & Matching es script?

    saludos

    Josep Sole Bonet
    el 29-04-2014

    No se sidesde unpunto de vista informatico es un script o no, pero se presenta en el pluguin como una herramienta (con su boton) en la barra de herramientas y su uso es OBLIGATORIO para determinar en los cerramientos intermedios cuales son sus condiciones de contorno.

    Lo que quedo pendiente en el ultimo curso es el caso de cerramientos "no simetricos" y aparentemente segun he podido verificar es que el pluguin genera automaticamente en cerremiento con el mismo nombre pero con la indicacion "reverse" para invertir todas las capas.

    jordi corominas
    el 30-06-2014

    Hola Josep,

    En el caso de querer simular un forjado sanitariio o un garage en planta sótano, cúal seria la mejor manera de hacerlo. Basta con no introducir ninguna actividad en la zona y el programa asigna automáticamente el tipo de particion.

    En el manual parece que este tipo de cerramientos deben ser "Surface" pero no consigo que se quede marcado en la superficie entre PS más grande y planta baja más pequeña. En el caso que sea "Surface" se tendria que especificar el tipo, si es adiebatica o interzone.

    Un Saludo

    Josep Sole Bonet
    el 01-07-2014

    Una camara sanitaria u un recinto como un garaje deben introducirse como recintos "no habitables" con su ocupación (en una camara sanitaria seria cero pero quizas no en un garaje!) con sus cargas internas (equipos e iluminación si los hay) y sobre todo con su infiltración y ventilación, a partir de aqui es un recinto como cualquier otro y Energy+ considera el intercambio de calor hacia o desde los recintos adyacentes.

    En un recinto sin acondicionar puedes reportar la temperatura del aire para analizar como oscila en relación a la del exterior y la de los espacios adyacentes.

    Al usar el "intersect y Matching" las superfices que son comunes entre dos recintos adoptan la propiedad "surface" e identifican cual es la superficie en el recinto adyacente que les corresponde si se asigna directamente una construcción a una superfcie interior el comando "I&M" generara una construcción "inversa" para la superficie en el recinto adyacente. 

    Usando el renderizado por "boundary conditions" verás que estos cerramientos se representean de color "verde" (=particiones interiores)

    En principio si todo funciona corectamente el comando "&M" se ocupa de todo y tu no deberias tener que modificar nada (simplemente verificar qeu todo se ha hecho correctamente)

    En ocasiones el "I&M" no me ha funcionado correctamente y en este caso si debe andarse con "precaucion" con las modificaciones que se introduzcan.