    el 21-02-2014

    En OpenStudio no se ha incluido todavia la posibilidad de incluir las carpinterias (frame and divider) en los huecos (window), se debe acudir a la modificación del fichero idf y al calculo directo en EnergyPlus para poderlas considerar.

    He resuelto un pequeño caso de ejemplo para ver hasta que punto es posible "omitir" el impacto de las carpinterias.

    Caso estudiado.

    Vivienda unifamiliar ubicada en Barcelona con niveles crecientes de aislamiento en paredes de R=0 a 5 en cubiertas R= 1,7 R fachada y en suelos R=0,5 Rfachada, ventanas con vidrio doble 4-6-4

    Conclusion:

    Para carpinterias de madera es que para este caso con niveles de aislamiento del orden de R= 1en fachadas el impacto es del orden de un 2% mientras que llega a ser del orden de un 5% para R=5 en fachadas.

    Parece pues que no considerar la contribución de las carpinterias en la demanda energetica del edificio introduce un cierto nivel de error que no deberiamos aceptar

    ¿alguien se anima a evaluar otro caso (otro tipo de carpinteria /de edificio / de cliamtologia /...)?

    Podemos compartir las experiencias?

    J. Ramon Gros Penalba
    el 06-04-2015

    ya esta disponible en la version 1.7 y funciona perfectamente

    J. Ramon Gros Penalba
    el 06-04-2015

    Tambien existe un script para colocar carpinterias de golpe