Estoy realizando una simulación de una vivienda uniamiliar y despues de miles de avatares me dá los siguientes 4 several errores que no consigo solucionar:

Program Version,EnergyPlus-Windows-64 8.1.0.009, YMD=2015.07.03 17:10,IDD_Version 8.1.0.009
   ************* IDF Context for following error/warning message:
   ************* Note -- lines truncated at 300 characters, if necessary...
   *************   7321 ZoneInfiltration:DesignFlowRate,
   ************* indicated Name=Infiltración Espacio no habitable
   ************* Only last 2 lines before error line shown.....
   *************   7322   Infiltración Espacio no habitable,      !- Name
   *************   7323   ,                                       !- Zone or ZoneList Name
   ** Severe  ** IP: IDF line~7323 Error detected in Object=ZONEINFILTRATION:DESIGNFLOWRATE, name=INFILTRACIÓN ESPACIO NO HABITABLE
   **   ~~~   ** Field [Zone or ZoneList Name] is required but was blank
   ************* IDF Context for following error/warning message:
   ************* Note -- lines truncated at 300 characters, if necessary...
   *************   7335 ZoneInfiltration:DesignFlowRate,
   ************* indicated Name=Infiltracion Vivienda
   ************* Only last 2 lines before error line shown.....
   *************   7336   Infiltracion Vivienda,                  !- Name
   *************   7337   ,                                       !- Zone or ZoneList Name
   ** Severe  ** IP: IDF line~7337 Error detected in Object=ZONEINFILTRATION:DESIGNFLOWRATE, name=INFILTRACION VIVIENDA
   **   ~~~   ** Field [Zone or ZoneList Name] is required but was blank
   ** Warning ** IP: Note -- Some missing fields have been filled with defaults. See the audit output file for details.
   ** Severe  ** IP: Blank "required" fields found in input
   ** Severe  ** IP: Out of "range" values and/or blank required fields found in input
   **  Fatal  ** IP: Errors occurred on processing IDF file. Preceding condition(s) cause termination.
   ...Summary of Errors that led to program termination:
   ..... Reference severe error count=4
   ..... Last severe error=IP: Out of "range" values and/or blank required fields found in input
   ************* Warning:  Node connection errors not checked - most system input has not been read (see previous warning).
   ************* Fatal error -- final processing.  Program exited before simulations began.  See previous error messages.
   ************* EnergyPlus Warmup Error Summary. During Warmup: 0 Warning; 0 Severe Errors.
   ************* EnergyPlus Sizing Error Summary. During Sizing: 0 Warning; 0 Severe Errors.
   ************* EnergyPlus Terminated--Fatal Error Detected. 1 Warning; 4 Severe Errors; Elapsed Time=00hr 00min  2.62sec

Estos tipos de infiltraciones las cree y luego sustituí ( de hecho en los tipos de espacios vereis que hay unos que se llaman igual pero con el sufijo 01).. Exporté el archivo a idf y borre en este, estas infiltraciones que no están en uso ( ya que en el openstudio no consigo encontrarlas), cuando lo hago y vuelvo a simular me dá 14 nuevos errores (vamos a peor) y ahora parecen de geometría.

En fin, ya no se me ocurre por dónde tirar , ¿si teneis alguna idea?. Gracias de antemano, os dejo el archivo por si quereis echarle un ojo.


file:download

Partager:

Los mensajes de error indican que no has asignado en el objeto "Infiltracion Espacio no habitable" ninguna Zona o tipo de espacio y es necesario, exporta el trabajo en idf y desde el editor de idf de E+ lo puedes corrregir.

Lo mismo sucede con "Infiltracion Vivienda ".

Corregidos estos errores se detecta que existen una serie de superficies que no son planas y por lo tanto no pueden ser modeladas por E+ (deberás revisarlas y corregirlas)

Tengo dudas que hayas modelizado correctamente el forjado sanitario. (creo que no esta en contacto por el suelo en su cara inferior)

Antes de modelizar un edificio con todas sus dependencias (baños/ dormitorios/...) te aconsejo que modeles cada una de las plantas como una sola zona térmica (es mucho mas simple, no hay tantos cerramientos a considerar y probablemente no sea mas inexacto ya que no has modelizado los flujos de aire entre zonas, ni has aplicado un perfil ocupacional especifico a cada uno de estos recintos.)

Buena suerte!!